Almennt þarf að jarðtengja koparhlífina og brynjuna úr háspennustrengi. Hver er munurinn á tveimur jarðtengdum endum og öðrum jarðtengingum á endanum? Getur stálhlífin og koparhlífin verið soðin saman þegar kapalstöðin er gerð? Getur stálhlífin og koparhlífin verið soðin saman þegar kapalinn er miðjan?
35kV háspennustrengir eru að mestu leyti einkerfisstrengir. Þegar kveikt er á einum kjarna snúru myndast framkölluð spenna í hlífðarlaginu. Ef hlífin í báðum endum er jarðtengd á sama tíma myndast lykkja milli hlífðarlagsins og jarðarinnar sem myndar framkallaðan straum. Á þennan hátt mun hlífðarlag kapalsins hitna og missa mikið afl Til að koma í veg fyrir þetta fyrirbæri er venjulega notuð ein enda jarðtengingaraðferð. Þegar línan er löng er einnig hægt að nota hlutlausan jarðtengingu og kross samtengingu.
Þegar kaðallhausinn er gerður er stálvörnin og koparhlífarlögin soðin og jarðtengd sérstaklega til að auðvelda greiningu á innri kápu kaðalsins. Þegar kaðallsklæðinn er greindur er spennu beitt á milli brynjunnar úr stálinu og koparhlífarinnar. Ef það þolir ákveðna spennu sannar það að innri hjúpurinn er heill. Ef engin krafa er gerð að þessu leyti er ekki nauðsynlegt að greina innri slæðuna á kaplinum og einnig er hægt að tengja stálvörnina og koparhlífarlögin saman til að jarðtengja (við mælum með aðskildum leiða og jarðtengja).
Af hverju þurfa háspennu XLPE einangruð aflstrengir sérstaka jarðtengingaraðferðir?
Raforkuöryggisreglugerð kveður á um að báðir endar kapala sem eru 35kV og undir spennustigi séu jarðtengdir, vegna þess að flestir þessir kaplar eru þrír kjarna kaplar. Í venjulegum rekstri er heildarstraumurinn sem flæðir um þrjá kjarna kapla mjög lítill
Ef summan er núll er í grundvallaratriðum engin flæðitenging utan álklæðningarinnar eða málmhlífarlagsins, þannig að það er í grundvallaratriðum engin framkölluð spenna í báðum endum álklæðningarinnar eða málmhlífarlagsins, þannig að það verður enginn völdum straumur sem flæðir um álklæðning eða málmhlífarlag eftir að báðir endar eru jarðtengdir. Hins vegar, þegar spennan er meiri en 35kV, eru flestir algerir kapalstrengir notaðir. Tengsl milli kjarna eins kjarna kapals og málmhlífar má líta á sem aðalvindu spenni. Þegar kjarninn í einum kjarna snúru fer í gegnum strauminn verður segulstreymi þvertengjandi álpakki eða málmhlífarlög, þannig að framkölluð spenna birtist í báðum endum hennar. Stærð framkallaðrar spennu er í réttu hlutfalli við lengd kapalstrengsins og strauminn sem flæðir um leiðarann. Þegar kapallinn er mjög langur er hægt að bæta framkallaðri spennu á slíðrið upp til að stofna persónulegu öryggi í hættu. Þegar línan er skammhlaupssvik, skiptir um yfirspennu eða eldingarhvöt myndast mikil framkölluð spenna á skjöldinn og jafnvel kápa einangrun getur brotnað niður. Á þessum tíma, ef tveir endar álpakkans eða málmhlífarinnar eru enn samtengdir og jarðtengdir, mun vera mikill hringrásarstraumur í álpakkanum eða málmhlífinni, en gildi þess getur náð 50% - 95% af kjarnastraumnum, sem leiðir til taps og hitunar á álpakkanum eða málmhlífinni sem eyðir ekki aðeins mikilli raforku heldur dregur einnig úr burðargetu kapalsins og flýtir fyrir einangrun kapalsins. Þess vegna ætti ekki að vera tvöfalt einangrað einn kaðallstrengur. Útstöðin er jarðtengd. [í einstökum tilfellum (svo sem stutta snúru eða létta álagsaðgerð) er hægt að samtengja og jarðtengja tvo enda álklædda eða málmhlífarlaga. Hins vegar, þegar annar endinn á álklæddum eða málmhlífinni er jarðaður, munu eftirfarandi vandamál koma upp: þegar eldingarstraumur eða ofspennubylgja rennur meðfram kjarnanum, mun ómalaður endinn á álklæddum eða málmhlíf kapalsins hafa mikla höggspennu ; Þegar skammhlaupið á sér stað í kerfinu, þegar skammhlaupsstraumurinn flæðir um kjarnann, mun háspennutíðnisspenna birtast við óundirbúinn enda kapalálpakkans eða málmhlífarlagsins. Þegar einangrun kaðallsins á einangrun þolir ekki áhrif þessarar ofspennu og er skemmd mun það leiða til fjölpunkta jarðtengingar og mynda lykkjustraum. Þess vegna verður að grípa til ráðstafana til að takmarka yfirspennuna á slíðrinu þegar jörð er sett á einn enda samtengingar. Meðan á uppsetningu stendur ætti að taka upp sérstakar tengingar- og jarðtengingaraðferðir við ákveðna stöðu álklædda eða málmhlífarlagsins í samræmi við mismunandi aðstæður línunnar og meginregluna um efnahagslega skynsemi og setja ætti hlífðarlagsvörn á sama tíma til að koma í veg fyrir kaðall einangrun frá því að brotna niður. Þess vegna ætti uppsetning háspennulínulaga að vera í samræmi við kröfur kóða fyrir hönnun kapla í raforkuverkfræði (GB 50217-1994). Þegar málmhúða stakra strengjalína er jarðtengd aðeins á einum stað ætti framkölluð spenna á hverjum stað málmhúðarinnar ekki að fara yfir 50-100v (ekki meira en 50V ef engar öryggisráðstafanir eru gerðar til að koma í veg fyrir handahófskennda snertingu við málminn slíður, ekki meira en 100V ef gripið er til árangursríkra ráðstafana), það skal einangrað frá jörðu. Ef spennan er hærri en tilgreind spenna skal málmhúðin vera einangruð í köflum eða tengd til að mynda vírleiðslutengingar eftir einangrun. Til þess að draga úr afleiddri spennu einnar algerrar kapalstrengar að aðliggjandi aukastreng og fjarskiptasnúru, ætti að nota vírtengi raflögn eins og kostur er. Þegar snúrulengdin er ekki löng er hægt að nota eins punkta jarðtengingu. Til þess að vernda einangrun kapalþekjunnar ætti að setja hlífðarhlíf á ógrunnum enda.